Celkom podstatna cast vykonu elektrarni ide do vnutorneho vinutia generatorov, ktore musia byt variabilne - aby udrzali frekvenciu 50Hz bez ohladu na to, ake velke mnozstvo pary prichadza prave v danej sekunde, ale aj aky je odber zo siete.
Rotorove magnety v generatoroch su riesene vinutiami, ktore zeru celkom dost elektriny.
Preto sa vacsina elektrarni nevie ani rozbehnut, ak v sieti nie je prud - jednoducho potrebuju najskor slusne mnozstvo vykonu sami pre seba.
Specialne elektrarne, ktore to zvladaju, sa volaju black-start - lebo vedia nastartovat aj sami po blackoute a pripojit sa na siet bez toho, aby zo siete nieco potrebovali.

Meno:


Titulok:


Text:


Prihláste sa a povoľte si emailové notifikácie na odpovede na Váš príspevok.

Overovací text:



Pre overenie, že komentár sa nepridáva automatizovanými prostriedkami, prosím prepíšte text, ktorý vidíte na obrázku. Písmená musíte zadávať rovnako ako na obrázku veľké. Pokiaľ text neviete prečítať, kliknite prosím na tlačidlo "Obnoviť obrázok". V texte sa používajú iba znaky "BCDJKMPRSVWXY1234589".