Re: Amaterizmus!
Od: ciernelisca
|
Pridané:
2022-11-08 14:30:04
Co je ale horsie je, ze v trafike loopy su aj broadcast pakety (napr. ARP requesty) a tieto sa budu replikovat do ostatnych portov broadcast domeny (VLAN) kazdym prechodom takeho paketu cez loopnuty port. Vysledkom su tisice (stovky tisic, podla vykonu switcha) ARP requestov za sekundu, odosielane do siete, do celej broadcast domeny. Na ARP requesty je slusne odpovedat, ale na takyto napor je maloktora platforma pripravena (da sa robit control plane policing napr.), a nastava high CPU aj vo vzdialenych switchoch/routroch.
High CPU na switchoch/routroch sposobuje control plane protocol (OSPF, ISIS, BGP, MPLS) flapping, kedze CPU nedokaze odpovedat na keepalivy.
|