Websupport mal šiesty výpadok za 5 rokov, pre stlačenú stopku na dieselovom generátore
Diskusia k článku: Websupport mal šiesty výpadok za 5 rokov, pre stlačenú stopku na dieselovom generátore
Prispievajte do diskusií ako
prihlásený užívateľ.
Komentár, na ktorý odpovedáte:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: Náhoda dokáže zmariť aj superzáložný plán
Od: prdlajs
|
Pridané:
2012-07-09 21:43:03
Velmi presvedcive to nebolo, ked tvrdia, ze failover zlyhal preto, ze v jednom z DC nebola elektrina. Podnikove failover clustre si hravo poradia aj s tym, pri maximalnom vypadku sluzby 1-5 minut. Len to by nemohol niekto sikovny vypnut ten failover mechanizmus kvoli udrzbe...ale to uz zahadne WS v tom clanku nespomina.
|